还是得看负载情况,觉得不安全.
13-12-14 11:15

引用 狂歌乱舞 在 2013/12/13 23:47:38 发言【内容省略】

什么应用场合?
13-12-14 13:22

引用 kdrjl 在 2013/12/14 10:23:33 发言【内容省略】

k版,请教下,不是说风机水泵类的电机可以用小一号的变频器吗?
13-12-14 13:25

引用 wanwan8778 在 2013/12/14 13:25:17 发言【内容省略】

当然,恒转矩的变频器拖变转矩的负载,可以小一档。这不是小马拉大车,小马拉大车一般指的是电机比变频器大2档甚至更多。
最后修改:2013/12/14 17:32:41
13-12-14 17:32
只能是原来设备配的电机在选型时选的大了,实际运行负荷小。真的不存在小马拉大车,要拉也只能是空车。
13-12-14 17:57
视负载大小了,负载要是同等电机功率,那变频器就受不了啦
13-12-14 18:01
偶厂的使用传统是大马拉小车,虽然不拿马当回事,但是对于车来说比马的命值钱。
13-12-14 18:46
用过 降低频率 不超过额定电流 没问题
13-12-14 19:32
可以短时用,长期持续运行绝对寿命打折
13-12-14 20:27
小马拉大车,短时间可以,长时间会降低变频器的寿命。