登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:关于三菱PLC FX3C系列输入端接NPN传感器的疑问
点击:2155 回复:20
10楼
编辑
引用
管理
changguiyuan
我试过外接电源,还是和以前一样的,是不是三菱FX3U PLC不支持2个传感器同时感应?
这是我的传感器电路,大家看下。
13-12-12 18:08
11楼
编辑
引用
管理
changguiyuan
13-12-12 18:11
12楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
是不是三菱FX3U PLC不支持2个传感器同时感应?
应该不是的
13-12-12 18:52
13楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;用外部电源的话,就算你输入全是接近开关或光电开关也是可以的;
你的图太小;
13-12-12 19:36
14楼
编辑
引用
管理
wenquan753
一个一个测试!
13-12-12 21:21
15楼
编辑
引用
管理
changguiyuan
单个是可以使用的,一起同时感应则不行。
13-12-13 08:56
16楼
编辑
引用
管理
changguiyuan
附件:
[
本地下载
]
大家看下
13-12-13 09:05
17楼
编辑
引用
管理
changguiyuan
问题解决了,谢谢大家。原因在于FX3U的接线问题,不应该直接接在PLC 24V+上,而应该接在S/S端口。
13-12-13 11:44
18楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;你可能之前用FX2N习惯了;FX3U接线与FX2N不一样的;
13-12-13 15:35
19楼
编辑
引用
管理
wenquan753
传感器不亮??
按说就2个传感器不至于吧
13-12-13 21:16
上一页