登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:关于三菱PLC FX3C系列输入端接NPN传感器的疑问
点击:2155 回复:20
楼主
编辑
引用
管理
changguiyuan
现咨询大神下,我用的三菱FX3C系列PLC无扩展模块,现在输入端接入两个霍尔传感器,电源用PLC自带24V电源。问题如下,单独使用其中一个传感器时,PLC显示灯亮,都可以使用。但是两个同时感应时,灯同时灭了,都不能使用,请问这是什么问题,麻烦大家帮我解决下该问题。
13-12-12 11:36
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
FX3C?
FX3U或FX3UC吧;
13-12-12 12:34
2楼
编辑
引用
管理
dianzima
换2个输入点试试,换x4 和x11这样来试试看。
13-12-12 12:45
3楼
编辑
引用
管理
changguiyuan
这个都试过了,不同组的输入点,还是处于两个同时感应灯同时灭的状态
13-12-12 12:59
4楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
24v电源容量不够了吧
13-12-12 15:06
5楼
编辑
引用
管理
honghaii
我想也应该的PLC自带的24电源功率不够用了。用单独的24开关电源试试。
13-12-12 15:17
6楼
编辑
引用
管理
秀空
用外接的24开关电源试试
13-12-12 15:23
7楼
编辑
引用
管理
gzg_00
是FX3G还是FX3U?
13-12-12 15:38
8楼
编辑
引用
管理
changguiyuan
FX3U
13-12-12 16:15
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;你接线图画个传上来看一下;