主题:不使用plc,能否只使用变频对空压机进行恒压控制
点击:1925 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
caihongwei999
各位高手,如果不使用plc的模拟量控制,只有变频和压力变送,能否对螺杆机进行恒压控制?我估计可以,就是没有具体试过,就是不知道在变频里目标值和实际值怎么进行比较,如何实现
13-12-11 04:42
1楼
编辑
引用
管理
卢学斌
当然可以了,使用变频器的PID功能,用面板或者模拟量1给定设定压力值,用模拟量2连接压力传感器作为反馈值就可以了。
13-12-11 08:24
2楼
编辑
引用
管理
yunpofeng
一楼说的没错
13-12-11 09:47
3楼
编辑
引用
管理
1053370790
可以。但是操作不方便。现在一个空压机控制器也便宜。
13-12-11 10:05
4楼
编辑
引用
管理
华星电仪
可以的,用变送器的输出信号直接输入到变频器输入端子,可以设置内部端子相对应的标准电流信号或标准电压信号都可以的,增益系数就要现场调整了,要是闭环运行,就要根据压力相对应频率来调整。开环可以手动调整。
13-12-11 10:07
5楼
编辑
引用
管理
zsm003
完全可以,在变频器面板调压力就行,再说谁的压力经常调啊
13-12-11 10:32
6楼
编辑
引用
管理
zzn6737
带PID控制的变频器是可以做到。
13-12-11 10:37
7楼
编辑
引用
管理
yejingmao
可以的,变频器都有PID的功能了,不过操作的人员就要求专业的了,有空压机的专用控制器,至于这样搞吗?现在人工很贵的
13-12-11 10:41
8楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
恒压供水 都多少年了
13-12-11 12:46
9楼
编辑
引用
管理
秀空
再加个智能表,设定操作较方便。
13-12-11 13:30