登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:sensor问题,帮帮忙,谢谢了

点击:475 回复:9

1、主要运用到光电sensor,2线制 棕和蓝    3线制 棕、蓝和黑   4线制  棕、蓝、黑和白
现在是4线制在漏型输入电路型PLC的接法不会?什么接?
2、一些检知sensor既可以A接也可以B接,在同种sensor的情况下,B接的接线是什么接的,为什么会一直有集电流通过sensor的控制电路,而在A接的情况就没有呢?
3、当三线制sensor,我想把它变成2线制的接法时,是不是把sensor黑色信号线空置,棕色24V直接接法plc输入端口
4、谢谢大神帮帮忙,万分感谢
13-12-07 21:42
没人回答吗?难道问题太低阶了?
13-12-07 22:14
棕正蓝负黑信号
13-12-07 22:57
sensor是什么东西啊?
13-12-08 08:19
4线的只是电源的负端与输出的公共端是分开的;
三线的就是三线的;
13-12-08 10:37
大哥,四线能再讲详细点吗?最好有什么接线图,好吗?
13-12-08 10:57
当三线制sensor,我想把它变成2线制的接法时
可以吗?
13-12-08 11:05
传感器一般都有手册说明吧
13-12-08 12:50
我以前遇到过4线的传感器,说白色的是编程线,其他的线接法都一样
13-12-11 10:39
你得看手册,读懂原理,你才能知道怎么用
13-12-11 14:11

工控新闻