登录
首页
运动控制
运动控制
回帖
发帖
正文
主题:为何我的P L C发出的脉冲数和伺服驱动器显示的脉冲数有出入
点击:2203 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
529154810
三菱的F X3G的pl c 和MR-J e的伺服 电子齿轮比1:1 我发现伺服显示的脉冲数 要比P LC发出的脉冲数多 五千个脉冲多9个 一万个多10几个 累积起来差了好多 轴上画条线转十圈 明显跟转之前不一样 求高人指点...
13-12-06 13:21
1楼
编辑
引用
管理
529154810
一万个脉冲 多了十五个
13-12-06 13:26
2楼
编辑
引用
管理
wangjlcs
使能信号加了吗?
13-12-06 13:55
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
PLC到驱动器的连线上套个磁环试一下;
13-12-06 14:17
4楼
编辑
引用
管理
529154810
谢谢两位 我试试
13-12-06 14:22
5楼
编辑
引用
管理
529154810
谢谢版主 加了以后可以了
13-12-06 14:43
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;明白为什么了吧;
13-12-06 16:13
7楼
编辑
引用
管理
529154810
有干扰
13-12-06 16:58
8楼
编辑
引用
管理
www.xutengfei
有干扰!
13-12-06 20:48
9楼
管理
576187527
该帖内容不符合相关规定!
13-12-06 21:07
上一页