手上有个欧姆龙程序,就12月2号,上司要我翻译成三菱的,欧姆龙转 三菱
欧姆龙内部软元件弄不清楚,欧姆龙的编程手册粗略看了下,好像也没有。
如 图里面所示,Q:101.04 这换成三菱语言是什么呢?Y4?M4?还有个纯数字如200.00
I开头我知道是输入,H是用于自锁的继电器,其他符号就完全不知道了
求大神帮助 我在线等护肤 谢谢
最后修改:
2013/12/4 9:02:27
13-12-03 18:18
1楼
编辑
引用
管理
gccg12000
13-12-03 18:19
2楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
13-12-03 18:20
3楼
编辑
引用
管理
gccg12000
就是这个图,懂欧姆龙的朋友,大师可以说一说么?
13-12-03 18:21
4楼
编辑
引用
管理
wushulin
KEEP(011)为保持指令=三菱的SET指令
指令下面的那条线=复位RESET指令
IL=主控
DIFD=下降沿
200.00=M
最后修改:
2013/12/3 18:54:02
13-12-03 18:49
5楼
编辑
引用
管理
gccg12000
哦 谢谢楼上的 弄懂了 纯数字代表的是M
那Q:101.04 这个呢?
难道也是代表输出Y么? 那和数字200。00有什么区别呢???
13-12-03 19:28
6楼
编辑
引用
管理
gccg12000
抱歉 说错了,纯数字是代表继电器
13-12-03 19:30
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;OMRON与三菱的指令并不是完全对应的;
尤其是一些特殊的指令;
13-12-03 20:18
8楼
编辑
引用
管理
gccg12000
上司让我转的指令多为开关量
13-12-03 21:16
9楼
编辑
引用
管理
标叔
数字是对应m的,那些100点几对应的是三菱的输出y
13-12-03 21:53