想用一台PowerFlex70 37kw的变频器替换原来三菱的变频器。原来的I/O如下:
1.数字量输入-加速;2.数字量输入-减速;3.数字量输入-速度清零;4.数字量输入-变频器使能;
1.0-10V模拟量输出;2.数字量输出-报警(常闭)
由于受原线路限制,又不想重新布线,请问各位高手是否有可能直接通过AB变频器的参数设置实现替换。
13-12-01 09:29
这个要求不难呀,我想一般的谁家的变频器都可以做到的,开关量接口定义不变,就是参数设置问题嘛。你需要学习AB变频器的应用,特别是变频器对控制字和开关量输入的使用说明章节。就可以了。
这里面,有固定值设置方法需要会用。
13-12-01 11:01
变频器本身就有加减速调整的参数。
13-12-01 11:27
这个可以自己调参数啊
13-12-01 17:41
该用户被锁定!
13-12-01 18:34
该用户被锁定!
13-12-01 18:44
最基本的功能
13-12-01 18:58
谢谢各位的回答啊!能具体点吗?之所以提这个问题是因为我在说明书上找到了,可是单位一个比较资深的工程师说根本没法实现。因此我想准备好自己尝试下。是不是设置MOD值作为增减量,改变1-6通道设置,选择MOD增和MOD减。
13-12-08 11:43
都可以代换,不接电机,你可以试试吗
13-12-08 12:51
可以,但是到底应该通过设置哪几个参数完成呢?
13-12-18 20:56