今天做一个柜子,是信捷的PLC与显控的触摸屏,程序都做好了,在连接的时候,开关电源上的二极管一直闪,好像短路一样,触摸屏也开不起来,将触摸屏与PLC的通信电缆拿开就好了,换了一根还是不行。感觉好像短路一样。各位大侠,这是什么原因啊?
用万用表电阻挡测量信捷PLC输出端的A端子与COM1\COM2结果是------想通的,基本没电阻,是不是意味着PLC坏掉了
关键是,24V输出经过一个3安培的断路器,也没跳掉,假如是短路的话,应该会跳啊
最后修改:2013/11/29 21:33:06
13-11-29 20:34
明显是短路了,但通讯线短路也不会引起这么大的压降啊?
13-11-29 21:25
是不是线接错或则线不对哦
13-11-29 21:28
但是用万用表电阻挡测量信捷PLC输出端的A端子与COM1\COM2结果是------想通的,基本没电阻,是不是意味着PLC坏掉了
13-11-29 21:30
该用户被锁定!
13-11-29 21:31
但是拆掉触摸屏数据线就好了呀
13-11-29 21:35

引用 1649111019 在 2013/11/29 21:35:57 发言【内容省略】

哪你就查数据线,或换一根试试
13-11-30 07:03
个人感觉是短路了,哪根线拆掉故障解除,那故障就应该好排除。
13-11-30 08:20
查下是不是接错线了
13-11-30 09:22
该用户被锁定!
13-11-30 09:24