主题:PID程序不运行,

点击:327 回复:7

我做了PID控制加热系统,程序做好了,试了好久就不加热,请大家看看那个地方有错误
13-11-29 01:40

引用 2924420503 在 2013/11/29 1:40:17 发言【内容省略】

自己发好贴后来读读看,是不是觉得有点不通顺?
Regards
13-11-29 09:54
哪里看,这样能看出来的是神人
13-11-29 10:22

dlr

引用 2924420503 在 2013/11/29 1:40:17 发言【内容省略】

加热系统不加热楼主心中急,这网友可以理解。但再急也要把问题说清楚,道明白,网友才有可能帮你。
13-11-29 11:05
在哪看啊?
13-11-29 21:50
这个还真有问题!
13-11-29 22:24
很简单
1.看PID计算后数据不为0
2.如果PID不是直接输出,看有没有数据转移程序,对应加热的输出位有没有数据
3.如果有数据,查设置,比如模块enabled
4.接线
13-11-30 08:41