[size=4]请问各位大侠  三菱QD75P4中的电流读取缓冲存储器地址在哪里能找到?谢谢了!
QD75P定位模块用户手册(详细篇)中 5.6节 轴监视数据 轴1 从800到847 就没有介绍了,看了个实例 电流读取缓冲存储器地址 轴1 是856  但是手册中没有找到!!!请各位帮忙看下谢谢了![/size]
13-11-16 11:31
没见过这个缓冲区,你要读取的是什么电流?
13-11-16 16:23
谢谢 找到了,在英文版的QD75MH4手册中 谢谢
13-11-19 16:53