我用的是台达VFD-037M的变频器,但是每次都有GFF的报警,这是什么原因呢????同样的程序,用2.2KW的都没问题(设备有大小,大的用的是3.7KW的变频器,小设备用2.2的)外部线路都检查了,地线也接了,就是不行,哪位大侠指教一下????
13-11-11 08:16
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
GFF,对地短接;
电机的线拆了,如果一开机还是如此,直接送维修处;
13-11-11 09:38
2楼
编辑
引用
管理
logo1979
线,电机用摇表测
13-11-11 09:53
3楼
编辑
引用
管理
gzg_00
不要接电机试试
13-11-11 10:06
4楼
编辑
引用
管理
lqf1963
是什么故障
13-11-11 11:44
5楼
编辑
引用
管理
悠悠的游
嗯,谢谢啊
13-11-14 13:39
6楼
编辑
引用
管理
悠悠的游
谢谢啊