主题:三相水泵有一相接地后仍能运转

点击:2367 回复:19

一工厂里的三相水泵有一相接地后仍能运转!但这样的话会不会影响到工厂里其它设备的运行?
最后修改:2013/11/8 17:03:57
13-11-08 14:26
表情
13-11-08 14:30
你确定是三相的泵么。。。    也就是说现在缺相也正常投入运转么
13-11-08 14:35
也就是一个三相水泵有一相接地了,还能运转,用测电笔测量有一相灯不亮,测接地线测电笔就会亮!
13-11-08 14:36
缺相很危险
13-11-08 16:23
虽然用测电笔测不出,但用万用表测量相电压正常!并不缺相。
13-11-08 16:30
楼主讲的是接地
估计保护值还不到
不然肯定会动作
或者水泵会挂掉
13-11-08 19:01
水泵能运转,但是一相电源接地了,三相380V电压变化不大,接地相的电流大,假如电网接地4欧姆,水泵接地4欧姆,共8欧姆,接地相电流增加220/8=27.5安培。很危险的,还是修好后再使用吧!
13-11-08 19:35
接地危险啊 还是拿去修吧
13-11-08 19:39
多谢了!明天我建议他们拿去维修!