点击:1729 回复:37

哦,编码器绕磁环,事倍功半。就像显示器的信号线,有一段很粗,那就是磁环。这个抗扰能力有限。真正的干扰源在变频器输出的高次谐波空间电磁场放电,所以,直接抑制变频器的输出,可以事半功倍。治理干扰要从源头抓起。
13-11-09 15:22
这种我好像很久以前就都在用了,是可以解决不少干扰问题的,感谢LZ上图支持。
13-11-09 17:20
这东西真的管用。
13-11-09 18:27
23楼
该帖内容不符合相关规定!
13-11-09 21:36
版主,在变频器的输入输出端加磁环,是每根电源线穿一个磁环好还是三相共同穿一个磁环好?
13-11-11 08:20
如果一些模拟量信号线套磁环,不知道有没有用?套几圈
13-11-11 10:07
任老师详细介绍一下吧。
13-11-11 13:13
期待中,不知道与电抗器功能有什么区别?
13-11-11 14:20
注意看图,当然是三颗线一起穿同一组磁环了。千万别一个一个的分相穿各自的。在前面的帖子里我已经强调了。否则不起作用。
13-11-11 18:59
变频器输入电抗器的作用是针对9次谐波以下的电网噪声。是强电电流的;磁环是针对11次以上谐波的噪声,主要是抑制高频噪声的。他的抑制能力有限,但却很有效果。特别是在变频器的输出端使用。