主题:数据处理

点击:313 回复:5

大家平时处理超过3-4万的数据呢?触摸屏设定50000,DM区已经溢出啦~
13-11-07 13:27
用双字不就完事了,再不行浮点数,双浮点数,再溢出……我也不知道怎么办了,10的308次方的数据都不够用的话,真的不知道怎么办了。
Regards
13-11-07 13:32
16位带符号最大值为:32767;
大于此值请用32位;
13-11-07 13:36
单字支持到32767,用双字吧
13-11-07 13:38
正确!
13-11-07 14:42
双字啊!
13-11-08 16:56