主题:输入ZRN指令怎么会输不进?

点击:1341 回复:11

附件 zrn.jpg
我在用电脑输入原点回归指令:[zrn k50000 k5000 x6 y0 ]时输入失败,软件是GX DEVELOPER 7.3的,请问是哪里出问题了?
13-11-06 22:11
呵呵,改成[ZRN K5000 K5000 X6 Y0]就可以了,不知道是什么原因?
13-11-06 22:18
K50000频率太大了,
13-11-06 22:22
K50000频率太大了,改成5000就差不多
13-11-06 22:23
ZRN是16位的指令
DZRN是32位的
13-11-06 23:33
16位的最大32767
13-11-07 02:15
那个K值太大了。我们在同一个群哦。
13-11-07 08:29
该用户被锁定!
13-11-07 20:12
该用户被锁定!
13-11-07 21:15
ZRN前面加D.把K500000传到D里面.在把D号写到K的位指
13-11-12 16:30