zhyi0214
16位的不能超过32767,要用dzrn,如果改过来还用不成说明这款PLC不支持此指令,三菱FX2n系列的不支持zrn,drvi和drva这三种定位指令FX1和FX3系列的才支持
14-06-28 13:47