登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:6se70变频 如何实时检测变频输出频率
点击:1200 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
dyrychiang
大家好,对6es70变频器如何实时检测它的输出频率,是用KK190 KK200?这里我说的是在抱闸还没开启前检测?
13-11-06 21:54
1楼
编辑
引用
管理
拓海科技
频率检测有什么用,面板有显示频率的
13-11-06 22:29
2楼
编辑
引用
管理
yanli7234
如果你是想在PLC上检测,两个办法:
1.用变频器的模拟输出(电压或者电流),接到PLC的AI模块上。
2.用485通讯,西门子所有传动设备都提供一种免费(内置)的485口,通讯协议是USS。
13-11-07 08:12
3楼
编辑
引用
管理
gk_0
是指变频器输出频率,还是电机实际的频率
13-11-07 08:19
4楼
编辑
引用
管理
kdrjl
6SE70变频器,实时监控的转速信号参数应该是:K0148。它既是速度控制的实际值反馈信号,也是给抱闸控制的转速实际值参考信号。
13-11-07 09:13
5楼
编辑
引用
管理
dyrychiang
变频器的输出频率,在抱闸没开前,想检测它到2HZ左右开抱闸,用哪个信号做控制,KK200?
13-11-07 09:39
6楼
编辑
引用
管理
kdrjl
抱闸没打开,怎么会有实际的运行频率呢?应该是检测电流比较好。用电流阈值作为开抱闸信号比较合理。
13-11-07 18:25
7楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
13-11-07 20:09
8楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
13-11-07 21:16
9楼
编辑
引用
管理
dyrychiang
kk241行不行?我监控过,在开抱闸前也是0
13-11-07 21:19