主题:关于漏电保护开关跳闸问题?
点击:567 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
陈锦煌_1990
请教下 大师们 漏电保护开关为什么零线跟火线对换接下就不会跳了?
13-10-09 23:27
1楼
编辑
引用
管理
mjinbao
有可能,原火线对地绝缘不好。
13-10-09 23:55
2楼
编辑
引用
管理
991808412
原来的火线有接地的地方!要仔细检查!
13-10-10 10:05
3楼
编辑
引用
管理
lynn428
火线路上某处存在漏电,交换零线后,零线路变成了原火线
但是如果原零线路上有接地,也是有可能发生漏保跳闸的
最后修改:
2013/10/11 10:49:31
13-10-11 10:26
4楼
编辑
引用
管理
枫叶如秋
零线和火线的接地造成漏电跳闸的现象不同,
13-10-11 17:56
5楼
编辑
引用
管理
陈锦煌_1990
谢谢 大师们 学习了
13-10-11 18:12
6楼
编辑
引用
管理
昙花一现8904
火线路上某处存在漏电,交换零线后,零线路变成了原火线。老电工都这么做
13-10-11 18:13