主题:两台200PLC的PPI通讯电缆是怎么接的?
点击:5322 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
step1
我现在有根PC/PPI电缆,还做了一根DP线,但是我不知道两个224的PLC如何按图示连接好?
13-10-08 23:14
1楼
编辑
引用
管理
step1
原来还要这么个插头? 不知道如果没有这种插头,DP线能否与编程线直接并接? 也就是说另一台PLC的3、8直接接到PC/PPI编程线的3、8针脚上。
13-10-08 23:30
2楼
编辑
引用
管理
339402782
应该是可以的,只要连接紧密无短路就行
那个插头好像是带编程口的profibus DP插头
实际上也只是多提供一个九针口而已
最后修改:
2013/10/9 0:11:43
13-10-09 00:11
3楼
编辑
引用
管理
gzg_00
最好接上接地
13-10-09 00:25
4楼
编辑
引用
管理
gk_0
那个插头实际上也只是多提供一个九针口而已
13-10-09 08:18
5楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
自己做条线一样用
33 88就行了
13-10-09 09:07
6楼
编辑
引用
管理
step1
已经搞好了,谢谢各位
13-10-09 11:08
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
不错;
13-10-09 14:21
8楼
编辑
引用
管理
xupeng2008
晕 DP头是带偏置电阻的 直接用9针头焊就好了
13-10-09 21:57
9楼
编辑
引用
管理
step1
按照图示接的网络,一直没有调试成功,不是没有反应,两个PLC的数据没有传递就是出现一些莫名其妙的错误。
最后是两个PLC分开写入程序,然后用两根线33 、88连接,竟然才可以。
13-10-09 22:40