主题:变频器启动后涡轮流量计的显示就没有了,请问是怎么回事?
点击:641 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
2944243705
用的是西门子MM430 18.5KW的变频器,接地的地方都接地了,变频器没启动的时候涡轮流量计有显示,变频器启动后涡轮流量计上什么显示都没有了?变频器关闭后又有显示数值显示,请问是怎么回事?
求高手指点,急用谢谢!
13-10-07 18:44
1楼
编辑
引用
管理
尘-201
干扰 流量计的电源线和变频器的输出线可能近了 输出线电缆屏蔽接地了吗
13-10-07 19:40
2楼
编辑
引用
管理
2944243705
变频器输出线接地了,流量计的屏蔽线的铜丝网也接地了,请问有什么比较好的解决方法?
13-10-07 20:59
3楼
编辑
引用
管理
gk_0
干扰 ,换屏蔽线或远离
13-10-09 08:21