主题:负荷电线接头问题
点击:818 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
1078495214
240铝线在350A电流运行下。3个小时内温度升高汤手。线头用铜240线鼻压接,接在400A断路器上。请教各位,用什么办法解决,
13-10-05 20:57
1楼
编辑
引用
管理
wml0060
使用铜铝接线鼻子才行。
13-10-05 22:30
2楼
编辑
引用
管理
gzg_00
换铜铝接头后再试
13-10-05 22:53
3楼
编辑
引用
管理
mjinbao
是否已经使用了相当长时间;
可参考以上二位的意见。
13-10-06 06:37
4楼
编辑
引用
管理
1053370790
用铜铝接头。另外是线鼻子端发热还是线发热?
13-10-06 18:04
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
铜铝线鼻子?现在怎么还在用铝线?感觉都是上世纪的事情,铝线的单位截面载流量不行。发热有可能的。
13-10-06 18:52
6楼
编辑
引用
管理
wanwan8778
铝线发热,换鼻子管用?
13-10-06 21:08
7楼
编辑
引用
管理
1078495214
断路器有没有发热的可能?
13-10-06 21:42
8楼
编辑
引用
管理
尘-201
铜铝电化学反应 接头处接触电阻大
13-10-07 12:31
9楼
编辑
引用
管理
wlbmxl
换铜铝鼻子
我之前也遇到过这样的事
13-10-07 13:49