主题:不能打开老外写的S7-300的程序的解决方法

点击:5027 回复:3

有个的培训班学员发邮件给我,说“我单位有台意大利的五轴加工中心,系统是西门子的,我从厂家那把这个设备的PLC程序拷贝出来了,可为什么用我的电脑上的STEP V5.5打不开这个PLC项目,下面的截屏(见下图)是我用STEP7 V5.5打这个项目时提示我的。我非常着急,希望老师指点。”截屏见下图。
http://blog.gkong.com/uploadfile5/201310281855649.jpg
下面是我的回复:这个问题我也遇到过,在德国用德文操作系统生成的程序用中文操作系统打不开。删除该程序的子文件夹Global中的文件Language,就可以打开程序了。
13-10-02 08:19
学习了
13-10-02 17:35
是字体的问题吗??
13-10-02 20:12
其实你打开一个意大利语言版本的程序和直接从PLC中读取出来的有何分别呢? symbol要求供应商给中文注释。为什么我们出口的设备对方可以要求我们有英文版的?我们要求他们给个中文symbol有何不妥?!
13-10-02 20:31