主题:电接点压力开关的使用

点击:748 回复:12

我司用电接点压力开关控制消防水泵的压力,但是压力表老是坏,一般用不了两周,有懂行的指点一下.
13-09-30 13:08
改用压力开关吧,电接点压力表容易坏。
13-09-30 15:05
是不是压力波动大
13-09-30 18:25
量程选的合适吗
13-09-30 22:31
可能是压力表触点容量小,频繁开关烧坏了触点所致。
13-10-01 11:22
用抗震型的表情
13-10-01 23:51
同意1楼的意见
13-10-02 02:56
用隔膜,抗震的压力表,我们公司用了几百个都没有问题,就是价格稍贵
13-10-02 12:14
我们的也从来没坏过。
13-10-04 20:49
若是因为启动频繁的原因,可考虑加装稳压罐,根据实际供水量选择相应容积的罐体,设定好高低液位,并充入相应压力的空气,用稳定的压缩空气保持罐内压力的恒定,当罐内水位降低到液位设定低限时,启泵,高限时停泵,罐越大缓冲时间越长,这也是我们常说的恒压供水。,也可以使用变频器