接线之前要按照源型或者漏型来接,那么源型、漏型是由我们选择的方式,还是由PLC硬件本身决定好的?
13-09-08 00:07
有的PLC两种都可以,有的只能固定为某一种
13-09-08 02:32
呵呵;首先你要搞清是对输入还是输出来说的,对于输入,如果PLC输入的DC24V信号是要外部接电压的,一般公共端上+ —都可以,像三菱的FX1S FX1N FX2N这些国内销售的,电源已经内置,输入点只能接0V;
对于输出是晶体管的型号,只能是PNP或NPN中的一种,不过一般PLC厂商生产的时候都有对应的型号,只要你在定货的时候注意下就行了;
13-09-08 09:24
三菱现在的FX3U FX3G等两种都可以接,在接之前有个S/S端子,通过这个端子接线可以选择是接漏型还是源型的。
13-09-08 09:43
版主说得详细,那就是二楼的朋友讲的:有的PLC两种都可以,有的只能固定为某一种
就这情况了啊?
13-09-08 11:40
要先看说明书
13-09-08 12:17
漏型 源型很绕人啊
13-09-09 09:23
简单的办法,就看你的COM端接的是正极还是负极!
13-09-09 10:06
8楼
该帖内容不符合相关规定!
13-09-09 16:24

引用 qinhya 在 2013/9/9 10:06:07 发言【内容省略】

能说的具体一点吗?
Com接正极、负极分别对应哪种?
13-09-11 20:58