主题:S7-200 这个程序能置位吗!
点击:449 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
gf2003129
这个程序为什么置不了位?高手路过帮忙看看~谢谢!
最后修改:
2013/9/2 9:40:05
13-09-02 09:39
1楼
编辑
引用
管理
emil128
第一个扫描周期不能使用脉冲。
13-09-02 10:45
2楼
编辑
引用
管理
丶丶小牛
去掉上升沿不久能置位了吗
13-09-02 11:04
3楼
编辑
引用
管理
jamsonwo
如果要用第一个扫描脉冲,为什么不是sm0.1?如果不是想第一个扫描置位,为什么不去掉P?
13-09-02 11:13
4楼
编辑
引用
管理
step1
同楼上的,不应该这么用,有SM0.1
13-09-02 13:02
5楼
编辑
引用
管理
lvjun7258
SM0.0是一个无条件的常闭点,PLC上电就接通,和扫描周期无关。
13-09-02 15:22
6楼
编辑
引用
管理
gzg_00
为什么不用SM0.1
13-09-02 16:11