主题:1、三菱plc统计数据输入的个数指令与用法?2、如何把输入数据的个数做成一个变量作为程序要循环的次数?
点击:3014 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
zdhxyxshmsc
这个是完善plc的crc算法的程序,在研究中,感谢你的帮助!
13-08-24 10:36
1楼
编辑
引用
管理
zdhxyxshmsc
1、三菱plc统计数据输入的个数指令与用法?2、如何把输入数据的个数做成一个变量作为程序要循环的次数?
13-08-24 10:38
2楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
zdhxyxshmsc
在 2013/8/24 10:38:44 发言
【内容省略】
1、三菱没有统计数据输入个数的指令,数据输入个数需要程序员维护。
例如,通过D0=D0+1,来计数。
2、FOR循环需要固定次数,因此在循环次数作为变量是不可用的。但是程序员可以通过编程来构架FOR循环,即采用比较+跳转的方法,来实现FOR结构或者WHILE结构。
Good Luck~
13-08-24 10:49
3楼
编辑
引用
管理
zdhxyxshmsc
学习了,谢谢2楼!
13-08-24 17:42
4楼
编辑
引用
管理
gzg_00
C大的方法不错,学习了
13-08-24 22:00