主题:三星FARA N-700 PLUS CPL7215A怎样输入数据

点击:477 回复:9

各位好,我是刚进入现在的公司,设备上的PLC没有使用过,现在数据丢失,怎样设置和重新输入数据?请哪位大侠指点。谢谢了!
13-08-21 11:16
该用户被锁定!
13-08-21 11:36
能否告诉我怎样输入数据的步骤,我这有备份数据。是通过winGPC输入的。
13-08-21 11:48
有对应的软件、传送电缆、有源程序,另外N700里面电池检查一下,可能已经没有电了,需更换一个;
13-08-21 14:43
软件 电缆正确了,不难
13-08-21 17:19
附件 NX700.jpg
编程线使用下面的TOOLS口;
13-08-21 21:07
版主好!我看了没有电池,现在是和电脑连接后电脑发现硬件还需要驱动,先没有驱动程序。是不是PLC还需电源?
13-08-22 09:05
CPU左侧要电源模块的;你PLC都没有电,如何工作??
至少要在底板上安装电源模块及CPU模块,才能进行程序相关的操作;
附件 NX-POWER.jpg
13-08-22 10:38
谢谢!那我在设备上试验吧。
13-08-22 11:00
如果PLC没有接触过的话,还是出钱找人搞吧;