登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:请教ST语言编写电机正反转控制

点击:3356 回复:9

我写了几个但是时序对不上,主要是用ST不知道怎么去做自锁或保持功能,所以一般无法循环。哪位大侠有使用ST语言编写电机正反转的例子,能否发一下。我好参考一下~!谢谢~!
13-08-19 12:19
电机正转 := 正转按钮 & (NOT 停止按钮) & (NOT 互锁) OR 电机正转;
电机反转 := 反转按钮 & (NOT 停止按钮) & (NOT 互锁) OR 电机反转;
Good Luck~
13-08-19 12:30
附件 QQ图片20130819125642.jpg
这样写行不行?
13-08-19 12:57

引用 lj19820422 在 2013/8/19 12:57:12 发言【内容省略】

看了第一行也不用看下去了,条件判断语句中用赋值号的人,你当数编程界第一人了。
:= 与=傻傻分不清楚的水平啊。
Good Luck~
13-08-19 13:56
回老师,纯新手以前没用过。我就是想用ST写一个简单的正反转控制。如图
附件 PL.jpg
我已经改了判断。再给看看还有什么不对~!
附件 co.jpg
还有就是我不知道TON.Q能不能做其他TON.IN?还是需要用其他变量转换?
最后修改:2013/8/19 14:39:11
13-08-19 14:36

引用 kachakacha 在 2013/8/19 13:56:45 发言【内容省略】

呵呵,你看这次像人话了吗?
附件 wwww.jpg
13-08-19 17:52
TON.Q可以作为其他TON.IN的输入。
就如同你可以使用定时器触点T0来触发定时器T1一样。
至于编写的效果,你仿真或者下载到PLC中试试看就可以加深印象。
Good Luck~
13-08-19 19:09
谢谢~!cvlsam大侠的提示,现在我的软件无法仿真,一编辑就报错,我会尽快和厂家联系把这个问题解决~!以后慢慢仿真试~!
13-08-19 21:12
8楼
该帖内容不符合相关规定!
16-11-25 19:27
9楼
该帖内容不符合相关规定!
16-11-25 19:28

工控新闻

更多新闻资讯