主题:西门子300 FC FB有参调用问题
点击:474 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
熊怀海
当我定义好FC FB输入,输出等参数保存并关闭时弹出,块接口已改变,保存后会与参考它的块产生接口冲突,装载次块后,CPU进入STOP,无法运行
13-08-12 07:21
1楼
编辑
引用
管理
熊怀海
请问各位老师是什么原因,错在那里,怎样解决
13-08-12 07:28
2楼
编辑
引用
管理
aoling888
FB FC的输入输出改变了,需要改变一下调用FB FC时的状态,找到调用FB FC的位置,更新保存再下载就可以的
13-08-12 09:24
3楼
编辑
引用
管理
熊怀海
通过上面老师的提示,我找到了,把整个程序连组太一起下载一下就好了
13-08-12 10:22
4楼
编辑
引用
管理
熊怀海
谢谢各位老师的指导
13-08-12 10:24
5楼
编辑
引用
管理
gzg_00
保存组态下载