变频正常使用一段时间,偶然一次启动之后就与实际转向相反了,断电再启动就正常,工程师给的答复是载波小于3.0就会有概率出现反转(15kw变频)。不是很懂。。。。。。载波不是越大干扰才越大吗?电容性漏电电流越大?
13-08-06 08:03
如果不用反转的话,变频器参数里设反转禁止;
13-08-06 10:17

引用 ZCMY 在 2013/8/6 10:17:01 发言【内容省略】

禁止反转功能已经打开了,但与正常运行的方向反了,断电后上电又正常。
13-08-06 14:19
禁止反转功能已经打开了,但与正常运行的方向反了,断电后上电又正常。
13-08-07 10:29

引用 977998309 在 2013/8/7 10:29:40 发言【内容省略】

期待大侠们的精彩回复!我也遇到过此种现象,不知所云,迷茫中
13-08-07 11:57
什么变频器呀?连运行方向都飘忽不定?有点神。
13-08-07 15:28
6楼
该帖内容不符合相关规定!
13-08-07 16:39
那边的工程师回复的与载波频率有关,小于3.0就会有一定概率出现反转,15kw变频   这个就不解了。。。。。。
13-08-07 17:14
载波频率高,电机的波形质量好,载波频率低,电机的波形差。
波形差时,有一点类似缺相运行,电机在缺相时,容易导致反转。
13-08-07 20:05

引用 977998309 在 2013/8/7 17:14:33 发言【内容省略】

啥牌子的装置呀?我认为变频器有问题了,需要送修。
13-08-07 21:03