楼主
编辑
引用
管理
吴光阳
最近接手的一台易能机器报E003,更换一块A312H后故障消失,本以为万事大吉,没想到过了半小时又报E003,求助各位高手大侠怎么解决啊,学生在这里万分感谢!
13-08-05 22:13
1楼
编辑
引用
管理
吴光阳
空载时候也是过会就报E003
13-08-05 22:14
2楼
编辑
引用
管理
吴光阳
哎,还得考自己啊,原来是电流互感器的问题
13-08-07 18:55
3楼
编辑
引用
管理
wbdx998448
我修了一台也是同样故障,换一个电流检测传感器就好了
13-08-16 12:51
4楼
编辑
引用
管理
韩彪
这个好像是通病,没有互感器可换的话,小功率的不装也可以
13-08-19 07:08
5楼
编辑
引用
管理
505377093
主板的一个通孔锈蚀掉了,通病。
14-08-14 21:50
6楼
编辑
引用
管理
qcw1700
多谢楼主分享
14-08-16 17:51