主题:易能变频器报E003故障

点击:2599 回复:6

最近接手的一台易能机器报E003,更换一块A312H后故障消失,本以为万事大吉,没想到过了半小时又报E003,求助各位高手大侠怎么解决啊,学生在这里万分感谢!
13-08-05 22:13
空载时候也是过会就报E003
13-08-05 22:14
哎,还得考自己啊,原来是电流互感器的问题
13-08-07 18:55
我修了一台也是同样故障,换一个电流检测传感器就好了
13-08-16 12:51
这个好像是通病,没有互感器可换的话,小功率的不装也可以
13-08-19 07:08
主板的一个通孔锈蚀掉了,通病。
14-08-14 21:50
多谢楼主分享