378748562
今天工作时遇到一个情况,一个士林热继电器在跳了以后,复位不能立即使用,等上一段时间(大概三到五分钟)以后才能恢复,为什么呢?
我们的电工说是热继的弹片受热弯曲导致热继保护,但是弹片散热需要一定的时间,所以不是复位以后就能立即使用,是这样的情况么?但是很多的时候复位后就能立即使用啊!!
求解!!
13-08-03 06:16
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
这是常识,热继原理:双金属片在相同电流下,受热膨胀的系数不同,所以当过流以后,金属片跳开,都恢复要有一个预冷过程。能瞬间复位的,那是在测试按钮下,不是在使用中。
13-08-03 06:30
2楼
编辑
引用
管理
dwbb
这是正常的啊,双金属片热后要冷却后才能复位。有2-3分钟的样子。
13-08-03 09:57
3楼
编辑
引用
管理
qinhya
引用
kdrjl
在 2013/8/3 6:30:53 发言
【内容省略】
13-08-03 09:58
4楼
编辑
引用
管理
378748562
谢谢!!
13-08-04 16:10
5楼
编辑
引用
管理
gzg_00
多吹点风就能快点复位
13-08-04 16:34