登录
首页
机电一体化
回帖
发帖
正文
主题:求助一下如何启动这台深井水泵
点击:950 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
dianzima
客户一个深井泵电机功率100kw 电流207a标牌标注,井深370米,配电柜离井口60米,请问得用软启动能否启动这个水泵,电缆得多粗的才行,用不用并联电容。我怕弄个软启动柜,在启动不成功这个深井泵可就麻烦了。
13-08-02 21:05
1楼
编辑
引用
管理
led_dalian
95平 恒流软启动器就行
13-08-04 19:08
2楼
编辑
引用
管理
958387716
现在全用变频了
13-08-11 21:57
3楼
编辑
引用
管理
lh827218809
加个变频器最方便
13-08-17 21:47
4楼
编辑
引用
管理
秀全
电缆用120的了,用软启电流模式启动。
13-08-18 09:58
5楼
编辑
引用
管理
fengchenlong
同问 共同学习一下 这么大的电机靠软件启动?
13-08-21 11:19
6楼
编辑
引用
管理
laozhou123
VV2*70平米的
13-08-26 17:29
7楼
编辑
引用
管理
laozhou123
2根70平米的
13-08-26 17:29
8楼
编辑
引用
管理
尘-201
需要考虑分布电容的问题,还有低压时线路电压损耗.可以用粗一点的电缆,输出加电抗器。
13-08-27 12:49
9楼
编辑
引用
管理
gzg_00
70平以上的
13-09-01 22:11
上一页