有没有好的方法呀最好自己做过的,谢谢啦
13-07-29 12:35
同求。
13-07-29 12:48
用CP1E做过,原理一样,只是能测的最高转速不同。
13-07-29 13:35

引用 知道一点 在 2013/7/29 13:35:53 发言【内容省略】

那你是怎么做呢,谢谢
13-07-29 14:33
我测过,用2个接近开关测的,电机带动的链轮上,打一圈孔,左右对应2个接近开关,即可测出转速
13-07-29 20:55
用编码器不行吗
13-07-29 21:07

引用 gzg_00 在 2013/7/29 21:07:15 发言【内容省略】

我想用比较简单实现的方法用编码器做感觉有点复杂化了。谢谢
13-07-30 06:51

引用 guai_0322 在 2013/7/29 20:55:40 发言【内容省略】

那你俱体是怎么做的呢。能不能做到800一3000RPM之间准确度达到2一3之间的微调量。比如我原来的速度为1500能不能调出1502这样的检测值。
13-07-30 07:45
附件:
[本地下载]
这是2年前应客户要求做的最终程序及接线图,客户要求测5000以下速度,误差+-5,试过几种程序,最后用高速计数,单位时间内脉冲计算,稳定显示<2,满足要求,如果再要求高点,可以分区间修正。