主题:说个昨天调试安装的教训

点击:1897 回复:19

客户要求包安装一台7.5KW变频器。】
使用环境是中联重科塔吊旋转控制,客户反应原变频器开机异响,原机为安川G7-7.5KW.初步估计模块炸。准备用国产机替代。
到达现场,先测量输入电源正常,量输出端电缆端子两相2.7欧,一相1.5欧,想想相差也不大,当时大意认为可能是电机质量不好导致的三相不平衡。
因为之前遇到一些国内山寨电机厂质量差导致三相阻抗不平衡的,这种现象时有发生。
新机安装好,开机正常,一按运行一声闷响。知道机器完了。
再想起输出线路不平衡的问题,赶紧检查电机--是好的没问题
电缆--没有破皮短路正常
再检查-原来是控制箱输出有一排接线端子,其中UV相邻的塑料隔板已经融化,造成端子间短路,是那种似短非短的状态,万用表量量吧还有一点点阻值,但一有电压就击穿了。
很隐蔽的问题,抛砖引玉供广大同仁参考。
顺便说下中联重科塔吊旋转变频器参数:
加速时间:10秒
减速时间:18秒
正反转分别4段速,分别是5hz,15hz,20hz,25hz
上位机是中联重科自有品牌PLC,
端子YCOM接多功能端子零线
Y2正转
Y3反转
Y4和Y5跟以上组合改变4个段速
最后修改:2013/6/28 15:41:49
13-06-28 11:57
中联重科自有品牌PLC?
13-06-28 12:24
就是一个单片机控制器而已;三一的用西门子的比较多!
13-06-28 17:25
学习了,谢谢
13-06-28 19:12
三相阻值不平衡一般都有故障存在,2.7欧和1.5欧快相差一倍了,短路的可能性很大,一定要检查好了再试机。
13-06-28 20:48
呵呵,细心点就不会这样了!谢谢楼主!
13-06-28 21:09
这个是一个很好的经验共享
13-06-28 21:16
还有没有了,再发点
13-06-28 21:59
教训深刻,值得吸取!
13-06-29 09:08
这要是用西门子的变频器,就不会完蛋了,输出短路会立刻锁定故障,并停机。告诉你是输出短路了。国产变频器的保护不到位。主要还是节省成本导致的。其实,IGBT的驱动模块,应该具备抗输出短路的功能。不至于会炸机的。