主题:ZRN回原点问题

点击:1156 回复:11

请问我用ZRN给伺服电机回零时,用M8140给伺服清零对应Y2接CR,可是伺服放大器并没有清零为什么?
13-06-10 21:23
要想在原点回归之后输出清零信号,那之前要做程序让M8140接通
13-06-10 22:42
M8140 PLC 一上电我就给它接通了 程序如下
附件
附件
但是伺服放大器原点回位后并没有清零
13-06-12 16:54
M8140 PLC 一上电我就给它接通了 程序如下
附件
附件
但是伺服放大器原点回位后并没有清零
13-06-12 16:55
原点回归完成后会自动控制Y2的输出,你为什么要自己用指令去控制Y2的输出?
13-06-12 17:44
哦 这样啊!那这个清除对伺服外部CN1A CN1B的接线有要求吗?我现在是用位置模式 只接了OP SON LSP LSN ALM CR INP EMG NP PP……PLC用三菱FX-1N
13-06-12 18:45
OP还是OPC?FX连接时,要将OPC接到电源的正端
13-06-12 19:14
嗯 用的OPC与COM接外部电源24V  SG接0V
13-06-12 20:02
版主,自动输出Y2也不能给放大器清零啊!这是什么原因啊?
13-06-13 20:06
要么是Y2没输出
要么是你的Y2到伺服的CR清零端没接好线
你两个分辨检查确认下是哪个原因
13-06-13 20:33