主题:求助 汇川MD320的37KW的变频器三相电流不平衡
点击:2271 回复:30
楼主
编辑
引用
管理
cosaly2012_b29eb6
启动后相间交流电压和直流电压相差10V左右,电流 U7.8A V 4.7A W 8.9A 检查驱动查不出毛病,请各位师傅分析。
13-05-30 10:14
1楼
编辑
引用
管理
642153395
是不是电机匝间有短路的?
13-05-30 10:40
2楼
编辑
引用
管理
cosaly2012_b29eb6
不是,电机是我们的测试用的电机
13-05-30 10:57
3楼
编辑
引用
管理
cosaly2012_b29eb6
木有高人吗?
13-05-31 14:20
4楼
编辑
引用
管理
976590887
变频器坏了,光耦坏了
13-05-31 16:14
5楼
编辑
引用
管理
cosaly2012_b29eb6
驱动光耦吗、是A325J驱动的。不是光耦的问题。
13-05-31 16:49
6楼
编辑
引用
管理
lythb
空载测下电压一样不,驱动无问题,igbt性能下降。
13-06-01 00:17
7楼
编辑
引用
管理
yslabc
重新检查一下接线,是否有虚接现象,我遇到过一电机的接线端子虚接造成三相电流偏相的情况。
13-06-01 08:41
8楼
编辑
引用
管理
cosaly2012
IGBT没问题,我兑换了,还是一样。线我都测量了,没有问题啊。电机抖动,按道理讲电流检测是好的啊
13-06-01 09:26
9楼
编辑
引用
管理
cosaly2012
大神们,支招啊。今天必须搞好,我都没辙了。
13-06-01 09:33