主题:求助 汇川MD320的37KW的变频器三相电流不平衡

点击:2271 回复:30

我是这样想的:空载直接星角启动电机测电流或是软启动电机测电流,看一下是否电机问题;然后再解决变频器的问题
13-06-01 09:38
和电机没关系啊
13-06-01 09:55
更换了开关电源处电容,又抱Err.23对地短路故障。
13-06-01 11:14
清理下驱动板,Err。23故障消除。还是电流不平衡,没辙了。由此给大家忠告;以后千万别用汇川变频器!
13-06-01 14:16
额。自己没修好还建议别人不用汇川的!!!!!
13-06-01 14:45
典型的变频器三相输出不平衡,驱动相关电路问题,请检查V相驱动线缆、控制板排线是否松动、接触不良。
13-06-01 14:57
线我都测过的,而且还调换了下位置还是一样
13-06-01 15:17
呵呵,纯属个人观点。误中销售商的话,请见谅。这牌子的机器确实比较难修。
13-06-01 15:22
在我的映像中我发出去的汇川变频器全部能修好回来。不管什么问题。
13-06-02 08:10
朋友,那我这种情况给点意见。如果按照你说的能搞好,我就信你刚说的话。但前提是不要讲直接换驱动板。
13-06-02 09:31