主题:【话题】变频器7.5KW可以带11KW的电机吗?(20130517)
点击:7139 回复:19
楼主
编辑
引用
管理
122198961
请教各位老师:变频器7.5KW可以带11KW的电机吗?我遇到一个这样的搭配,是协益冲床110吨的,现在变频器报过电压,但是台达变频器不能查看母线电压,就换了一台东元变频器15匹的就不报过电压了。问题就在这里原装变频器以前是好的用了7年左右。另外我换变频器居然没有打孔攻牙,机台上面已经有安装位了!
最后修改:
2013/5/20 8:39:28
13-05-15 15:49
1楼
编辑
引用
管理
风之力
小马拉大车,累死马。
13-05-15 16:00
2楼
编辑
引用
管理
1053370790
引用
风之力
在 2013/5/15 16:00:29 发言
【内容省略】
赞同。这样搞你的变频器就有的修了。
13-05-15 16:16
3楼
编辑
引用
管理
kdrjl
用恒转矩的变频器带变转矩负载的电机,这样用是允许的。但负载和电机是恒转矩的,变频器也是恒转矩的,这样干就是小马拉大车了。不好,不推荐。因为实际点击能够连续工作的负载只能是5.5kW,再大了,变频器受不了。
13-05-15 19:24
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;冲床上面我们配的变频器都至少放大二级了;
13-05-15 20:06
5楼
编辑
引用
管理
chenqing309
不可以,要变频器的容量最小等于电机的功率
13-05-15 20:11
6楼
编辑
引用
管理
qinhya
引用
kdrjl
在 2013/5/15 19:24:22 发言
【内容省略】
这样配变频器,变频器的参数如何设置?能正常工作吗?比如过电流报警,断线检测之类的!电机还没到额定电流,变频器输出的电流就到上限了,有点问题吧!
13-05-16 10:05
7楼
编辑
引用
管理
w71412659
一般都要留余量吧?虽然我没用过变频器,但是不管是电源、电线都要留余量的,特别是电机,本身启动电流就大
13-05-16 10:06
8楼
编辑
引用
管理
穷人
台湾协义冲床本人修理4年多里,原装是台达的。7;5KW就带7.5KW,当然11KW也可以带7.5电机,7,5变频绝不能带11KW电机。打几下就会报警,
13-05-16 10:52
9楼
编辑
引用
管理
HLTW8888
看用在哪,工业脱水机就配小一级,没事
13-05-16 18:22