主题:富士变频器G11S无法进入运行状态
点击:410 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
13389754
其他数据设置正常就是按FWD键和REV键无法进入运行状态
13-05-14 13:22
1楼
编辑
引用
管理
xiquan
参数重置一次看看。
13-05-14 20:49
2楼
编辑
引用
管理
kachakacha
重置无效的话,要考虑CPU控制板问题了。
Good Luck~
13-05-15 09:31
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
你设的运行指令来源是面板吗?频率给定了吗?