主题:求助:关于s7-CPU222之间的通讯

点击:1247 回复:1

我将两台S7-CPU222用PPI电缆连接,再接至计算机。
当设置PG/PC接口时,将PPI属性使用默认情况,即网络参数什么都不选,
两台S7-CPU222可通讯;但将PPI属性设置为高级PPI或多台主设备网络时,
则不能通讯。
我现在用网络读写操作如何可将其中一台的数据写入另一台CPU的存储区。
急盼各位大侠给我帮助。
谢谢 !表情
05-04-08 14:27
现在已经解决,原来是通讯电缆的设置,要将拨位开关打至PPI/主设备上就行了。
05-04-09 14:45