想实现如下控制:
手动操作按钮开关,通过PLC记录下开关的操作次数n(n可能达到几十万次),并且将操作次数传送至工控机上的基于LABVIEW的人机界面上。
问,1)如何在不适用计数器的情况下,对开关的操作次数进行记录呢
2)如何将操作次数n实时传输至人机界面?
本人是菜鸟,刚接触,问题可能有些幼稚,但希望得到专业人士的指点,非常感谢
13-05-11 20:17
1楼
编辑
引用
管理
惜时而奋勉
用INC增1指令
13-06-02 21:53