主题:AB SLC-503通讯连不上,请教如何设置?
点击:3072 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
davidxie
原来可以用RSlinx找到slc-503,后来装了ifix3.5和MBE驱动,在MBE驱动中设了半双工,slave模式,现在ifix可以显示,强制数据,但rslinx找不到slc-503,我试了autoconfig也没找到.rs232的灯一直不闪.请那位大虾赐教,有没有办法可以连上或重新刷内存恢复为出厂设置?
05-04-08 11:30
1楼
编辑
引用
管理
PKMM10000
尝试重新安装RSlinx,.
05-04-08 13:43
2楼
编辑
引用
管理
PKMM10000
另外RSLlinx也要设置的
05-04-08 13:45
3楼
编辑
引用
管理
davidxie
多谢,我试了,也没有效果。有没有办法复位到出厂设置?
05-04-10 21:43
4楼
编辑
引用
管理
xiewx
把处理器电池拔掉放一放电
05-04-15 11:16
5楼
编辑
引用
管理
davidxie
从ab的网上找到了解决办法。
拔出CPU卡,拔掉电池,把卡后的Vbb和gnd短路1分钟,就是把电容的电源放电。注意:有RAM就先拔掉。503/504/505相似。501/502用其他方式。