主题:请教590P问题
点击:718 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
beishilv
590P4Q270A,硅坏,换后上电(仅上220辅助电源,无380电和电机),显示版本号后马上显示CALIBRATION FAIL,有时还显示 3 PHASE FAILED 有时不显,按E键退出后显示DC 4Q 270A。请求各位老师行家赐教。
13-05-08 10:08
1楼
编辑
引用
管理
beishilv
问题已解决,CPU接口4X47欧姆电阻问题,更换后正常。开机校准后随之显示DC 4Q 270A D
13-05-09 10:25