登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:请教高手:安川A1000-11KW变频器如何屏蔽无模块故障代码
点击:14407 回复:38
10楼
编辑
引用
管理
muwu
这个问题解决没有呀?有头有尾方好让大家学习。
14-05-18 20:35
11楼
编辑
引用
管理
505377093
小日本的A1000和v1000我叫它阿飞1000,一个德性,不装模块不是报OC,就是sc再就是rr,还有就是M81019在静态时6臂电压怎么都是0V?真有点不知道方向了。请各位大侠指点一下这种机器怎么屏蔽这些报警?具体到检测电路的某个点最好。谢谢啦!
14-08-13 14:03
12楼
编辑
引用
管理
elongking
这个要点功底,一两句话是讲不明白的,我是研究了个把星期才做到的!等你将电路图测绘好了并研究透了,此就迎刃而解了。
14-08-13 18:56
13楼
编辑
引用
管理
qcw1700
告诉你事实真相是你要换三菱的那片半桥驱动IC!百试百灵!不伤脑的办法是一刀切
14-08-13 23:49
14楼
编辑
引用
管理
qcw1700
我修了不少于30台V1000的。经验所见即所得
14-08-13 23:51
15楼
编辑
引用
管理
1009438001
直接换电源驱动板不就更方便点。
直接换芯片也是方便,不过维修价值也没比换全新板子的高,芯片我这边也有30元一个 三菱的半桥驱动IC 81019。
常见的变频器光耦,电源IC,我这边有很多齐全的型号。
我这边有全新的电源驱动电源板 安川变频器CIMR-AB4A0023 A1000 5.5-7.5KW电源驱动板不加模块的。
价格便宜,980元一块,需要的电话联系1 8 0 2 3 2 1 7 3 0 5 小蔡。
14-10-09 12:14
16楼
编辑
引用
管理
1009438001
后期我给附上清晰的电源板图片,大伙看看,参考参考
14-10-09 12:15
17楼
编辑
引用
管理
1009438001
全新的电源驱动电源板 安川变频器CIMR-AB4A0023 A1000 5.5-7.5KW电源驱动板不加模块的。
价格便宜,980元一块,需要的电话联系1 8 0 2 3 2 1 7 3 0 5 小蔡。
14-10-20 19:27
18楼
编辑
引用
管理
haol1974
请问一下,我现在有一台11KW的同样的故障VOF,我看M81019的FO端口是没有接出的啊!还有就是独立检测的3组都是接到厚膜上去的,请问报警脚接地屏蔽是接哪里?
14-12-05 10:11
19楼
编辑
引用
管理
lf2039952
我遇到F7-A1000 30KW无模块报rr也是一筹莫展
14-12-11 10:36