2013年4月29日 暴雨
今天值班上24小时休息48小时。
上午9点接到装置电话,装置要求把铂剂干燥炉中的电加热停电,然后还问了一下是手动停电好呢,还是自动停电好。然后我说自动停电好。因为炉子设置有一个固定温度,超过这个温度后就会自动停电。按照工艺要求原料需经过特定温度烘干后才能符合标准。干燥炉中有仪表热电偶能够检测温度,当温度达到一个特定值后就会自动跳掉,所以自动是最好的。
因为干燥炉所用的电加热器,能耗非常大。装置为了节省能耗所以才这样要求的。
中午接掉装置电话,综合氨氮一台搅拌机跳掉了。拿好工具赶到氨氮操作室,叫操作工带我们去看了下现场电机。用手盘车,很轻松,表明罐内溶液没有问题。到低压室找到回路,综保显示故障代码“T”表示热过载跳闸。复位后关掉电源,想从盘柜后摇测下电机。对地500兆欧,电机很好。重新送电,要求操作工现场开机。没想到按下按钮不到一分钟又跳掉了,想用钳形电流表卡电流都来不及。奇怪了,检测没问题,盘车也没问题怎么会跳掉呢?
重新回到低压室,在检测下回路都正常,为什么还会出现这样的问题啊?站在盘柜旁想了一下,会不会是综保输入的参数有问题呢?输入密码进入综保参数设置,对照了一下没问题。突然,综保显示电机有电流,过了几十秒综保显示故障代码“T”,当时第一反应就是,是不是操作工又去把他开起来了。跑到操作室,他们都在吃饭,没去现场启动电机啊。
纳闷了,怎么会出现这样的情况,是不是综保坏了呢?为了证明所想,重新复位后,没想到过了一段时间,综保跟之前一样莫名其妙的又出现电流。看来还真的是综保有问题啊。重新更换一个综保输入参数后,再次要求操作工去现场启动电机,这次好了不在出现之前的跳闸情况了。卡了下电流,工作电流为1.6A,且三相平衡,其额定电流为2.2A。去现场听了下电机的声音,很好。呼
晚上10点接到装置电话,Ⅰ套加氢一台风机启动后,关不了。赶到现场询问操作工,这套机组有两台风机,且有很长的时间没有开过了。试着按下停止按钮停不了,最后没办法只好跑到低压室把空开直接拉断。用摇表摇测下电机没问题,到现场检查发现停止按钮损坏,修复后开机正常。