登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题: 这种要求怎么接线??

点击:1018 回复:13

一个压力信号( 4到24mA )既要进入plc在工控机上显示压力  又要在压力显示仪表上显示    这个信号怎么接??
 我的想法是 先进入plc 再从plc( 4到24mA )出来接力显示仪表??                     这样行吗?
13-04-22 15:45
这样的话,多浪费了一个AO点
何不直接买带变送输出的显示仪表呢?压力变送器——显示表头——PLC
13-04-22 15:50
这个要看实际的情况!
13-04-22 19:20
1楼说的有道理
13-04-22 21:03
1楼说用压力变送器倒是可以,但是一般压力变送器都是4-20ma的,他这是24MA啊
13-04-22 21:44
先把压力值读入PLC,用AD模块。然后利用通讯方式进入工控机显示。这个就要求得到压力和电流输出的系数,在PLC里面计算,然后在工控机里显示数值了。
这种方式,我有做过的。如果传感器带有显示,这个系数就更好求了,按显示值测定电流值,这样来计算出系数。
13-04-22 23:26
加个信号隔离模块,有双输出的
13-04-23 00:39
用个一进二出的信号隔离器就行了;
13-04-23 10:09
压力变送器接入仪表,仪表出来的模拟量信号接入PLC
13-04-23 12:53
6楼说的对,加个信号隔离模块,比加个PLC AO模块要便宜多了
13-04-23 12:58

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯