主题: 这种要求怎么接线??
点击:1018 回复:13
10楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
用现场显示表给压力传感器供电(切勿使用PLC供电,带负载能力不够),然后把信号按照有源的接法接进PLC,也就是信号串接在现场表和PLC模拟量通道。我这样改过几次。
13-04-23 23:02
11楼
编辑
引用
管理
nyw99812
如果点富裕楼主的想法也很好
13-04-24 08:24
12楼
编辑
引用
管理
fengyuminggg
各位大侠说的不错 谢谢 啊 都很有经验啊 更正一下 (4--20MA)
13-04-24 09:14
13楼
编辑
引用
管理
tdl887271
压力传感器、PLC A/D模块、压力表串联接一起
13-04-24 11:36