   各位大大请教一下:GP-4501屏坏是否可以临时用PC替代触摸屏,PLC是三菱Q系列的。
    以前三菱的触摸屏坏了就可以临时用PC替代的,PROFACE的可以吗?
13-04-21 00:15
可以 不过在线模拟一般两个小时需要重新运行一次
13-04-21 09:28

引用 ytleaderplc 在 2013/4/21 9:28:22 发言【内容省略】

Proface没有在线模拟功能。
13-04-21 10:27
呵呵;都用模拟的话与原屏一样用的话,现在的二手电脑千元以下的代替屏那可省多了;
13-04-21 11:29
呵呵,不可以的, 前两天我们客户刚刚坏了个屏,贝加莱 4PP420的屏,机器停了,客户急的要命
那屏可是4.5W啊   B&R真贵
13-04-21 23:47
二楼是说用WINGP来代替,就是工控机的RT运行环境,2H重启一次
13-05-16 13:34

引用 gh_3424 在 2013/5/16 13:34:51 发言【内容省略】

WINGP只能用于Proface的IPC,且需要购买EX-WinGP-IPC授权;
另外如果用于非Proface IPC的话需要购买EX-WinGP-PCAT授权;
两者的价格非一般人能承受。
13-05-16 22:42